Lỗi thường gặp ở PLC Mitsubishi
- PLC Mitsubishi không lên nguồn
- PLC lỗi cấp nguồn nhưng không có nguồn điện
- PLC Mitsubishi không hoạt động các công tắc như nút nhấn, sensor hay công tắc hành trình
- PLC Mitsubishi không điều khiển được đầu ra ví dụ như output
- PLC Mitsubishi không thể kết nối truyền thông
- PLC Mitsubishi bị chập điện, đấu nhầm chân dẫn đến bị hư ngõ vào, ngõ ra
- PLC Mitsubishi bị dừng đột ngột
- PLC Mitsubishi hỏng bộ nhớ
- PLC Mitsubishi không nhận được I/O
- PLC Mitsubishi không nhận kết nối, hư board nguồn
- PLC Mitsubishi bị lỗi phần mềm, bị quên mật khẩu
Sửa các lỗi PLC Mitsubishi
- Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi mất nguồn.
- Sửa PLC Mitsubishi bị cháy nguồn.
- Sửa PLC Mitsubishi bị mất hẳn tín hiệu.
- Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi tín hiệu đầu ra.
- Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi tín hiệu đầu vào.
- Sửa PLC Mitsubishi bị mất tín hiệu đèn Run.
- Sửa PLC Mitsubishi bị hư I/O.
- Sửa PLC Mitsubishi bị hư EEpro.
- Sửa PLC Mitsubishi bị báo lỗi đèn Error.
- Sửa PLC Mitsubishi bị báo lỗi PLC Hardware Error.
- Sửa PLC Mitsubishi bị hư bo, bị cháy board.
- Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi cổng truyền thông, cổng truyền thông không hoạt động.
- Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi khi giao tiếp với HMI, SCADA.
- Sửa PLC Mitsubishi bị mất chương trình, cần lập trình lại.
- Sửa PLC Mitsubishi bị cháy nổ.
- Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi đang chạy đột nhiên báo lỗi đèn vàng.
- Sửa PLC Mitsubishi bị mất tín hiệu ngõ vào.
- Sửa PLC Mitsubishi bị mất tín hiệu ngõ ra.
- Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi IC, IC nhớ bị chết vùng nhớ.
- Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi RAM, bị chết RAM.
Hướng dẫn cách sửa chữa PLC Mitsubishi đang chạy thì dừng đột ngột
Có thể có những nguyên nhân sau: Đèn tín hiệu đầu vào tắt hoàn toàn. Đèn run trên plc cũng bị tắt. Chương trình vẫn chạy bình thường. Nhưng khi tắt nguồn vài phút sau đó bật lại được một thời gian thì tình trạng trên lại tái diễn.
Phương pháp xử lý: Xác định nếu không phải lỗi trong Phần mềm mà là ở phần cứng (nguồn cấp cho PLC và đầu vào PLC) bạn kiểm tra theo các bước sau:Nếu đang lấy nguồn DC24V từ PLC cấp cho các thiết bị đầu vào như công tắc , nút nhấn ... rồi đưa tín hiệu về đầu vào của PLC thì có hai khả năng sảy ra lỗi chính như sau:
+ Lỗi này là do tụ lọc nguồn của PLC sử dụng lâu ngày bị khô khi chạy nóng lên thì không hoạt động để nguội lại hoạt động bình thường. Bạn có thể đem ra các tiệm sửa chữa Plc Mitsubishi chuyên nghiệp để được thay thế linh kiện chất lượng nhất.
+ Do một trong những thiết bị ngoại vi của bạn bị hỏng (nóng lên thì bị chập) kéo sụt nguồn xuống <= 14V thì PLC của bạn cũng xảy ra sự cố trên.
Trong trường hợp này bạn cấp một nguồn riêng cho thiết bị ngoại vi (đầu vào) và cấp điện cho chạy thử và theo dõi diện áp DC bằng đồng hồ vạn năng tại thời điểm xảy ra lỗi.
Nếu lấy nguồn từ bên ngoài cấp cho PLC Mitsubishi và thiết bị đầu vào thì kiểm tra lại và thay thế bộ nguồn.
Với các lỗi xảy ra tại vị trí cục bộ tại một module hay tại một ngõ vào ra cụ thể trên module thường là do các yếu tố bên ngoài. Trong khi đó, với các lỗi nội bộ của bộ điều khiển sẽ dẫn đến lỗi trên một nhóm lớn hoặc lan rộng trên toàn hệ thống, thậm chí làm tê liệt cả hệ thống PLC Mitsubishi.